La iluminación de emergencia contra incendios es una parte importante de los componentes y accesorios de protección contra incendios de los edificios, incluida la iluminación de emergencia contra incendios y las luces de señalización de emergencia contra incendios, también conocidas como iluminación de emergencia contra incendios y señales de indicación de evacuación.Su función principal es garantizar la evacuación segura del personal, la permanencia del trabajo en puestos especiales y las operaciones de extinción de incendios y salvamento cuando el sistema de iluminación normal ya no puede proporcionar iluminación en caso de incendio.El requisito básico es que las personas en el edificio puedan identificar fácilmente la ubicación de la salida de emergencia y la ruta de evacuación especificada con la ayuda de una determinada iluminancia, independientemente de la zona pública.

Un gran número de casos de incendio muestran que debido a la instalación irrazonable de las instalaciones de evacuación de seguridad o a una mala evacuación en los edificios públicos, el personal no puede encontrar o identificar correctamente la ubicación de la salida de emergencia en un incendio, que es una de las principales causas de incendios masivos. muertes y lesiones accidentes de incendio.Por lo tanto, debemos dar gran importancia a si las lámparas de emergencia contra incendios pueden desempeñar el papel que les corresponde en caso de incendio.Combinado con la práctica de muchos años de trabajo y de acuerdo con las disposiciones pertinentes del código para el diseño de protección contra incendios de edificios (GB50016-2006) (en adelante, el código de construcción), el autor habla sobre sus propios puntos de vista sobre la aplicación de Lámparas de emergencia contra incendios en edificios.

1. Rango de ajuste de las lámparas de emergencia contra incendios.

El artículo 11.3.1 del reglamento de construcción estipula que las siguientes partes de los edificios civiles, fábricas y almacenes de clase C, excepto los edificios residenciales, estarán equipadas con lámparas de iluminación de emergencia contra incendios:

1. Escalera cerrada, escalera a prueba de humo y su sala frontal, sala frontal de la sala del ascensor contra incendios o sala frontal compartida;
2. Sala de control de incendios, sala de bombas contra incendios, sala de generadores autoprovistos, sala de distribución de energía, sala de control y extracción de humos y otras salas que aún deben funcionar normalmente en caso de incendio;
3. Auditorio, sala de exposiciones, salón de negocios, salón multifunción y restaurante con un área de construcción de más de 400 m2, y estudio con un área de construcción de más de 200 m2;
4. Edificios subterráneos y semisótanos o salas de actividades públicas en sótanos y semisótanos con un área de construcción superior a 300m2;
5. Pasarelas de evacuación en edificios públicos.

El artículo 11.3.4 del reglamento de construcción estipula que los edificios públicos, plantas de gran altura (almacenes) y plantas de clase A, B y C deberán estar equipados con señales luminosas de indicación de evacuación a lo largo de los pasillos de evacuación y salidas de emergencia y directamente encima de las puertas de evacuación en lugares densamente poblados.

El artículo 11.3.5 del reglamento de construcción estipula que los siguientes edificios o lugares deberán estar provistos de señales luminosas de indicación de evacuación o señales ligeras de indicación de evacuación de almacenamiento que puedan mantener la continuidad visual en el suelo de las pasarelas de evacuación y las principales rutas de evacuación:

1. Edificios de exposición con una superficie total de construcción superior a 8000 m2;
2. Tiendas sobre rasante con una superficie total de construcción superior a 5000 m2;
3. Tiendas subterráneas y semisubterráneas con un área total de construcción de más de 500 m2;
4. Lugares de entretenimiento, proyección y entretenimiento de canciones y danzas;
5. Cines y teatros con más de 1500 butacas y gimnasios, auditorios o auditorios con más de 3000 butacas.

El código de construcción enumera la configuración de las lámparas de emergencia contra incendios como un capítulo separado para una especificación completa.En comparación con el código original para el diseño de protección contra incendios de edificios (gbj16-87), amplía significativamente el alcance de instalación de las lámparas de emergencia contra incendios y destaca la instalación obligatoria de las lámparas de señalización de emergencia contra incendios.Por ejemplo, se estipula que las lámparas de emergencia contra incendios deben instalarse en las partes especificadas de edificios civiles ordinarios (excepto edificios residenciales) y plantas (almacenes), edificios públicos, plantas de gran altura (almacenes). Excepto para las clases D y E, las Las pasarelas de evacuación, las salidas de emergencia, las puertas de evacuación y otras partes de la planta deberán estar equipadas con señales luminosas de indicación de evacuación, y los edificios con una cierta escala, como edificios públicos, tiendas subterráneas (semisubterráneas) y lugares de proyección de entretenimiento y entretenimiento de canto y baile. Se agregarán señales luminosas de indicación de evacuación en el suelo o en el almacenamiento.

Sin embargo, en la actualidad, muchas unidades de diseño no comprenden lo suficiente las especificaciones, implementan el estándar de manera laxa y reducen el diseño estándar sin autorización.A menudo sólo se presta atención al diseño de las lámparas de emergencia contra incendios en lugares densamente poblados y en grandes edificios públicos.Para plantas industriales de varios pisos (almacenes) y edificios públicos ordinarios, las lámparas de emergencia contra incendios no están diseñadas, especialmente para agregar luces de suelo o señales luminosas de indicación de evacuación de almacenamiento, que no pueden implementarse estrictamente.Piensan que no importa si están establecidos o no.Al revisar el diseño de protección contra incendios, el personal de construcción y revisión de algunas instituciones de supervisión de protección contra incendios no realizó un control estricto debido a malentendidos en la comprensión y la diferencia en la comprensión de las especificaciones, lo que resultó en fallas o configuración inadecuada de las lámparas de emergencia contra incendios en muchos proyectos, lo que resulta en el peligro oculto de incendio "congénito" del proyecto.

Por lo tanto, la unidad de diseño y la organización de supervisión de incendios deben otorgar gran importancia al diseño de las lámparas de emergencia contra incendios, organizar al personal para fortalecer el estudio y la comprensión de las especificaciones, fortalecer la publicidad y la implementación de las especificaciones y mejorar el nivel teórico.Sólo cuando el diseño está en su lugar y la auditoría está estrictamente controlada podemos garantizar que las lámparas de emergencia contra incendios desempeñen el papel que les corresponde en el incendio.

2. Modo de alimentación de las lámparas de emergencia contra incendios.
El artículo 11.1.4 del reglamento de construcción estipula que * * se adoptará un circuito de alimentación para los equipos eléctricos contra incendios.Cuando se corte la producción y la electricidad doméstica, se seguirá garantizando la electricidad contra incendios.

En la actualidad, las lámparas de emergencia contra incendios generalmente adoptan dos modos de suministro de energía: uno es el tipo de control independiente con su propia fuente de alimentación.Es decir, la fuente de alimentación normal se conecta desde el circuito de alimentación de iluminación normal de 220 V y la batería de la lámpara de emergencia se carga en horarios normales.

Cuando se corta el suministro de energía normal, la fuente de alimentación de reserva (batería) suministrará energía automáticamente.Este tipo de lámpara tiene las ventajas de una pequeña inversión y una instalación conveniente;El otro es el tipo de fuente de alimentación centralizada y control centralizado.Es decir, no hay suministro de energía independiente en las lámparas de emergencia.Cuando se corta el suministro de energía de iluminación normal, será alimentado por el sistema de suministro de energía centralizado.Este tipo de lámpara es conveniente para la gestión centralizada y tiene una buena confiabilidad del sistema.Al seleccionar el modo de suministro de energía de las lámparas de iluminación de emergencia, deberá seleccionarse razonablemente de acuerdo con la situación específica.

En general, para lugares pequeños y proyectos de decoración secundaria, se puede seleccionar el tipo de control independiente con fuente de alimentación propia.Para proyectos nuevos o proyectos con sala de control de incendios, se seleccionará, en la medida de lo posible, fuente de alimentación centralizada y tipo de control centralizado.

En la supervisión e inspección diaria, se encuentra que se usa comúnmente en lámparas de emergencia contra incendios con control independiente de energía autónoma.Cada lámpara de esta forma tiene una gran cantidad de componentes electrónicos, como transformación de voltaje, estabilización de voltaje, carga, inversor y batería.La batería debe cargarse y descargarse cuando la lámpara de emergencia está en uso, mantenimiento o falla.Por ejemplo, las lámparas comunes de iluminación y de emergencia contra incendios adoptan el mismo circuito, por lo que las lámparas de emergencia contra incendios a menudo están en estado de carga y descarga. Esto causa una gran pérdida en la batería, acelera el desguace de la batería de la lámpara de emergencia y seriamente afecta la vida útil de la lámpara.Durante la inspección de algunos lugares, los supervisores de incendios a menudo encontraron violaciones "habituales" en la lucha contra incendios que impiden que el sistema de iluminación de emergencia funcione normalmente, la mayoría de las cuales son causadas por fallas en el circuito de suministro de energía para las lámparas de emergencia contra incendios.

Por lo tanto, al revisar el diagrama eléctrico, la organización de supervisión de incendios debe prestar gran atención a si se adopta el circuito de suministro de energía para las lámparas de emergencia contra incendios.

3. Tendido de líneas y selección de cables de lámparas de emergencia contra incendios.

El artículo 11.1.6 del reglamento de construcción establece que la línea de distribución de equipos eléctricos contra incendios deberá satisfacer las necesidades de suministro eléctrico continuo en caso de incendio, y su tendido deberá cumplir con las siguientes disposiciones:

1. En caso de instalación oculta, se colocará a través de la tubería y en la estructura no combustible, y el espesor de la capa protectora no será inferior a 3 cm.En caso de tendido abierto (incluido el tendido en el techo), deberá pasar a través de tuberías metálicas o canales metálicos cerrados y se deberán tomar medidas de protección contra incendios;
2. Cuando se utilicen cables ignífugos o resistentes al fuego, no se podrán tomar medidas de protección contra incendios para el tendido en pozos y zanjas de cables;
3. Cuando se utilicen cables incombustibles con aislamiento mineral, podrán tenderse directamente al aire libre;
4. Debe instalarse por separado de otras líneas de distribución;Cuando se coloca en la misma zanja del pozo, debe disponerse a ambos lados de la zanja del pozo respectivamente.

Las lámparas de emergencia contra incendios se utilizan ampliamente en el diseño de edificios, lo que básicamente involucra todas las partes públicas del edificio.Si la tubería no se coloca en su lugar, es muy fácil provocar circuitos abiertos, cortocircuitos y fugas en las líneas eléctricas en caso de incendio, lo que no sólo hará que las lámparas de emergencia desempeñen el papel que les corresponde, sino que también provocará otros desastres y accidentes.Las lámparas de emergencia con fuente de alimentación centralizada tienen mayores requisitos en la línea, porque la fuente de alimentación de dichas lámparas de emergencia se conecta desde la línea principal del cuadro de distribución.Mientras una parte de la línea principal esté dañada o las lámparas estén en cortocircuito, todas las lámparas de emergencia de toda la línea resultarán dañadas.

En la inspección y aceptación de incendios de algunos proyectos, a menudo se encuentra que cuando las líneas de lámparas de emergencia contra incendios están ocultas, el espesor de la capa protectora no puede cumplir con los requisitos, no se toman medidas de prevención de incendios cuando están expuestas, los cables utilice cables enfundados ordinarios o cables con núcleo de aluminio, y no hay roscas de tubería ni canales metálicos cerrados para protección.Incluso si se toman las medidas de protección contra incendios especificadas, las mangueras, cajas de conexiones y conectores introducidos en las lámparas no pueden protegerse eficazmente, ni siquiera exponerse al exterior.Algunas lámparas de emergencia contra incendios están conectadas directamente al enchufe y a la línea de lámparas de iluminación ordinaria detrás del interruptor.Estos métodos no estándar de tendido de líneas e instalación de lámparas son comunes en los proyectos de decoración y reconstrucción de algunos lugares públicos pequeños, y el daño que causan también es extremadamente grave.

Por lo tanto, debemos cumplir estrictamente las especificaciones y regulaciones nacionales pertinentes, fortalecer la protección y la selección de cables de la línea de distribución de lámparas de emergencia contra incendios, comprar y utilizar estrictamente productos, alambres y cables que cumplan con los estándares nacionales y hacer un buen trabajo en la protección contra incendios de la línea de distribución.

4 、 Eficacia y disposición de las lámparas de emergencia contra incendios.

El artículo 11.3.2 del reglamento de construcción estipula que la iluminancia de las lámparas de iluminación de emergencia contra incendios en los edificios deberá cumplir los siguientes requisitos:
1. La iluminación del nivel bajo del suelo de la pasarela de evacuación no deberá ser inferior a 0,5 lx;
2. La iluminación de bajo nivel del suelo en lugares densamente poblados no será inferior a 1LX;
3. La iluminación del nivel bajo del suelo de la escalera no será inferior a 5 lx;
4. La iluminación de emergencia contra incendios de la sala de control de incendios, la sala de bombas contra incendios, la sala de generadores autoprovistos, la sala de distribución de energía, la sala de control y extracción de humos y otras salas que aún necesitan funcionar normalmente en caso de incendio deben garantizar la iluminación normal. Encendiendo.

El artículo 11.3.3 del reglamento de construcción estipula que las lámparas de emergencia contra incendios deben instalarse en la parte superior de la pared, en el techo o en la parte superior de la salida.

El artículo 11.3.4 del reglamento de construcción establece que la instalación de señales luminosas de indicación de evacuación deberá cumplir con las siguientes disposiciones:
1. La palabra "salida de emergencia" se utilizará como señal indicadora directamente encima de la salida de emergencia y de la puerta de evacuación;

2. Las señales luminosas de indicación de evacuación colocadas a lo largo de la pasarela de evacuación se colocarán en la pared a menos de 1 m del suelo en la pasarela de evacuación y su esquina, y la separación entre las señales luminosas de indicación de evacuación no será superior a 20 m.Para el pasillo de bolsas, no deberá ser mayor de 10 m, y en el área de la esquina del pasillo, no será mayor de 1 m.Las luces de las señales de emergencia colocadas en el suelo deberán garantizar un ángulo de visión continuo y el espacio no será superior a 5 m.

En la actualidad, los cinco problemas siguientes suelen aparecer en la eficiencia y el diseño de las lámparas de emergencia contra incendios: en primer lugar, las lámparas de emergencia contra incendios deben instalarse en las partes correspondientes que no están configuradas;En segundo lugar, la posición de las lámparas de iluminación de emergencia contra incendios es demasiado baja, el número es insuficiente y la iluminación no puede cumplir con los requisitos de las especificaciones;En tercer lugar, las lámparas de señales de emergencia contra incendios instaladas en la pasarela de evacuación no están instaladas en la pared por debajo de 1 m, la posición de instalación es demasiado alta y el espacio es demasiado grande, lo que excede el espacio de 20 m requerido por la especificación, especialmente en la pasarela de bolsas. y en el área de la esquina del pasillo, el número de lámparas es insuficiente y el espacio es demasiado grande;Cuarto, la señal de emergencia contra incendios indica la dirección incorrecta y no puede señalar correctamente la dirección de evacuación;En quinto lugar, no se deben colocar señales de indicación de evacuación de iluminación del suelo o de almacenamiento de luz, o aunque estén colocadas, no pueden garantizar la continuidad visual.

Para evitar la existencia de los problemas anteriores, la organización de supervisión de incendios debe fortalecer la supervisión e inspección del sitio de construcción, encontrar problemas a tiempo y detener la construcción ilegal.Al mismo tiempo, es necesario verificar estrictamente la aceptación para garantizar que la eficacia de las lámparas de emergencia contra incendios cumpla con el estándar y esté dispuesta en su lugar.

5. Calidad del producto de las lámparas de emergencia contra incendios.
En 2007, la provincia llevó a cabo supervisión e inspección aleatoria de productos contra incendios.Se seleccionaron un total de 19 lotes de productos de iluminación de emergencia contra incendios, y solo se calificaron 4 lotes de productos, y la tasa de calificación de muestreo fue solo del 21%.Los resultados de las pruebas aleatorias muestran que los productos de iluminación de emergencia contra incendios tienen principalmente los siguientes problemas: en primer lugar, el uso de baterías no cumple con los requisitos estándar.Por ejemplo: batería de plomo-ácido, tres sin baterías o incompatibles con la batería de inspección de certificación;En segundo lugar, la capacidad de la batería es baja y el tiempo de emergencia no cumple con los estándares;En tercer lugar, los circuitos de protección contra sobrecargas y sobrecargas no desempeñan la función que les corresponde.Esto se debe principalmente a que algunos fabricantes modifican los circuitos de productos finales sin permiso para reducir costos y simplifican o no establecen circuitos de protección contra sobrecargas y descargas;Cuarto, el brillo de la superficie en estado de emergencia no puede cumplir con los requisitos estándar, el brillo es desigual y la brecha es demasiado grande.

Las normas nacionales sobre señales de seguridad contra incendios gb13495 y lámparas de emergencia contra incendios GB17945 han establecido disposiciones claras sobre los parámetros técnicos, el rendimiento de los componentes, las especificaciones y los modelos de las lámparas de emergencia contra incendios.En la actualidad, algunas de las lámparas de emergencia contra incendios producidas y vendidas en el mercado no cumplen con los requisitos de acceso al mercado y no han obtenido el correspondiente informe de inspección de tipo nacional.Algunos productos no cumplen con los estándares en términos de consistencia y algunos productos no pasan la prueba de rendimiento.Algunos productores, vendedores ilegales e incluso informes de inspección falsos producen y venden productos falsos y de mala calidad o productos de mala calidad, lo que perturba gravemente el mercado de productos contra incendios.

Por lo tanto, la organización de supervisión de incendios deberá, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la ley de protección contra incendios y la ley de calidad del producto, fortalecer la supervisión y la inspección aleatoria de la calidad del producto de las lámparas de emergencia contra incendios, investigar seriamente y abordar los comportamientos ilegales de producción y venta. a través de inspecciones aleatorias del mercado e inspecciones in situ, a fin de purificar el mercado de productos contra incendios.